网带炉碳势突然乱跳,氧探头这玩意到底咋重新校准?

卢振华
卢振华
2026/06/18 07:20

最近厂里那台网带炉碳势一直失控,工艺要求0.85,仪表动不动就掉到0.6或者飙到1.2,出来一批零件表层全脱碳了。

我怀疑是氧探头老化或者参比气漏了,想问问除了直接拔下来换新,有没有啥自己校准或者补救的办法?用标准气瓶重新标定管用吗?

98 5

全部回复 (5)

19650811
19650811#1

炉温和甲醇滴量最近动过没?

2026/06/18 18:39
hao888
hao888#2

拿万用表量下探头内阻,超50k欧姆就直接扔了吧。

2026/06/21 09:58
老潘
老潘#3

跑到1.2多半是陶瓷管裂了,校准没用直接换。

2026/06/22 22:56
阿斌
阿斌#4

碳势乱跳先别管探头,直接看仪表后面显示的毫伏值稳不稳。要是毫伏值也跟着乱跳,或者内阻超过30k欧了,这探头直接扔,标气也救不回来,里面多半是碳黑积多了或者瓷管裂了。如果毫伏值很稳,那就是参比气流量的问题,你查一下空气流量计是不是堵了或者转子卡在下边,一般调到100~200ml/min就行。你用标准气标定之前,得把炉温稳定在850度以上至少半个钟头,不然标出来也是假的。你现在仪表上的氧电势大概是多少毫伏?内阻测过没?

2026/06/24 14:35
平平淡淡才是真
平平淡淡才是真#5

用标准气标定可以。降温到750度左右把探头拆下来,通入碳势1.0的标准气,看仪表显示偏差多少。误差在0.05以内还能凑合用,超了就拆开清洗下参比气路再测,洗完还是跑偏就只能换新了。

2026/06/27 19:14