最近厂里一台120kW的台车炉,做退火的时候老出状况。用外接测温仪打了一下,跟仪表显示的对不上,存在十来度的误差。
热电偶刚换过新的,偏差还是在±15度左右晃悠。PID参数我以前也试着手动调过,要么温度冲高了,要么升温反应太慢。这块控制系统到底怎么弄才能把偏差拉平?是得重新做一次九点校温,还是仪表设置上有别的门道?
别光盯着PID调,先查热电偶的插入深度,我之前碰过类似情况,插深个15-20mm,测温能差快8度。另外仪表里有个偏差补偿或者修正功能,你把外接测温仪测出来的实际差值直接手动补进去。九点校温肯定要做,但关键是校完要在仪表里把补偿值设死。PID是管动态超调和稳定时间的,解决不了静态偏差,你调半天PID也白搭。
你换偶的时候补偿导线接对了没?极性接反刚好就是差个十来度,而且这误差是固定往一个方向偏的。先把接线端子拆开看一眼正负极,别上来就动仪表参数。
你外接测温仪打的是哪个位置?测的料筐表面还是炉膛气氛?台车炉本身密封如果差点意思,靠近炉门的地方差个二三十度很正常,光拿一个局部点的温度去跟仪表对比没太大意义。