炉温控制系统校正这块,仪表设定值和实际炉温总是对不上,这校正到底咋搞?

沈建斌
沈建斌
2026/05/29 17:29

刚调到热处理车间没几个月,现在被安排去管那几台老井式炉和箱式炉。发现个问题,仪表上设定850度,但拿测温枪在外边看或者用偶去测,实际温度跟设定值总有偏差,有时候差个十几度,有时候差得更多。

看系统里有个炉温控制系统的校正设计选项,里面一堆参数比如PID、偏置啥的。我就想问下,这个校正设计到底是怎么个逻辑?是直接调仪表里的偏置把温度拉平,还是要重新算PID参数?有具体步骤没,新手有点摸不着头脑。

11 4

全部回复 (4)

laopeng
laopeng#1

你拿测温枪测炉膛温度本身就不准,那是测表面的,炉子里有辐射和对流,误差几十度很正常。真要校炉温,得用标准热电偶插到有效加热区去测。控制系统里的校正设计,一般是做传感器误差补偿或者调整PID。你先确认热电偶是不是老化了,用新的K型或者S型偶去测一下真实温度。如果仪表显示850度,实际测出来是840度,你就在仪表的输入偏置里加上+10度。至于PID,那是管升温速度和保温波动的,跟你现在说的静态偏差不是一回事,别搞混了。先换偶测准,再调偏置。

2026/05/30 10:36
zhang1980
zhang1980#2

我们厂一般不调仪表偏置,怕后面换人搞乱。都是直接在PLC程序里做线性校正,把热电偶的毫伏值和实际温度做成个对照表。你先看看你们那台炉子的热电偶是插在哪个位置的,有时候是热电偶没插到位,或者保护管里进了灰导致测温滞后,先别动系统参数,把硬件排查一遍。

2026/06/05 13:13
财源滚滚
财源滚滚#3

十几度的偏差在老炉子上算正常,你刚上手别瞎调校正参数,调崩了炉子超温报废一炉料你赔不起。先看保温阶段温度稳定不住还是一直往上涨,稳定不住才是PID的事,一直有固定差值那就是偶的问题。

2026/06/06 06:01
xiaozhiqiang
xiaozhiqiang#4

你测的那个实际温度,是用测试孔插进去测的,还是打开炉门测的?测的时候炉子是在升温阶段还是已经保温半小时以上了?

2026/06/06 15:32