讨论

厂里新进台1200度箱式电阻炉,厂家发来的安装视频太糊了,谁手头有清楚的安装视频发一份,特别是接线那块

老魏
老魏
2026/05/16 12:40

厂里新买的高温箱式炉今天到货了,准备这两天就让车间电工自己装上。结果厂家售后发过来个安装视频,像素跟马赛克一样,特别是控制柜到炉体那堆线和晶闸管接线端子,根本看不清线号。

以前都是厂里设备科的人弄,这次他们出差了,车间主任让我盯着点。有没有手头有这类箱式电阻炉安装视频的,发个清晰的参考下。主要是怕电源线截面积选不对或者相序接反了,烧了可控硅就麻烦了。

11 3

全部回复 (3)

小刘
小刘#1

1200度的炉子,电源线起码得用10平方的铜芯线,如果功率超过30千瓦直接上16平方。视频这东西别指望了,各家接线端子排布不一样。你直接看炉体铭牌上的电流,按每平方5个安培算线径。接线重点就三个:第一步测绝缘,相间和对地都得大于2兆欧;第二步主电源接接触器上口,可控硅接下口,千万注意进线端和出线端别搞反了,不然一通电就短路跳闸;第三步热电偶分正负极,补偿导线也别接错。控制柜里一般有图纸,照着端子排号一个个撸,比看视频快。

2026/05/28 15:16
金玉满堂
金玉满堂#2

你这炉子是硅碳棒加热的还是电阻丝的?硅碳棒的话刚装上冷态电阻很小,直接全压送电容易冲坏变压器和可控硅。我们厂去年装两台高温炉,调试的时候先用调压器慢慢升压,烘炉和送电一块儿搞,从100V慢慢往上调,跑了差不多24小时才正常。要是电阻丝的就没这个顾虑,直接按图纸接线通电烘炉就行,别自己瞎琢磨找视频了,打厂家电话让他们售后远程连视频看着你接,出事他们兜底。

2026/06/09 23:55
健健康康
健健康康#3

我们厂买设备从来不自己接线,合同里就写死必须厂家派人到场安装调试。你那个是哪个牌子的炉子?功率多大?

2026/06/10 04:18