厂里现在有4台箱式炉和2台台车炉,以前都是单台配数显表看温度,现在老板嫌来回跑太慢,非让搞个微机集中检测系统。
我自己对电脑这块不太熟,寻思就是用个工控机装个组态软件,把热电偶信号全接进来。现在主要是卡在硬件选型上,温度变送器到底放仪表柜里还是直接放炉子旁边?还有这布线长度如果超过50米,信号会不会有干扰?
超过30米必须用K分度号补偿导线,别拿普通电缆凑合,压降和干扰能把你温度搞飘。变送器直接放炉子旁边的防水接线盒里,转成4-20mA信号再往微机里拉,抗干扰能力最强。我们厂去年上了8台炉子的微机系统,用的研华工控机加采集模块,485总线走线,最远一台距离机房70米,温度波动控制在±1℃以内。组态软件直接用力控或者组态王,自己画个画面把6台炉子的温度曲线拉出来就行,别搞太复杂。
搞什么4-20mA,现在都直接用带RS485通讯的智能数显表了。你把原来的表换成带485接口的宇电或者岛电表,一条两芯屏蔽线手拉手串起来直接进微机串口,成本比加变送器低多了,而且还能直接在电脑上改参数。
你那6台炉子是一起开还是轮流用?微机采样周期打算设多少秒?这块直接决定了你采集卡的通道数和成本。