车间装了多加热炉炉温检测系统,电脑显示跟现场仪表差十来度,怎么调

小峰
小峰
2026/05/07 09:09

刚分到热处理车间没多久,领导让我盯着刚装的那套多加热炉炉温检测系统。以前都是单台炉子看仪表盘,现在连在一起了,说是能集中看。

但我发现个问题,系统电脑上显示的温度,跟我在炉子旁边看的现场温控仪表总是差个十来度。是不是检测系统的热电偶位置跟现场的不一样,还是说这系统本身有延迟需要校准?新人不太懂这块,求指点下这系统一般怎么调或者以哪个温度为准。

10 3

全部回复 (3)

老彭
老彭#1

差十来度很正常,你先搞清楚热电偶的位置。检测系统用的通常是检测热电偶,插在有效加热区里面,深度一般要求达到炉膛宽度的三分之一到五分之一之间。现场仪表那个可能是控制热电偶,有的插得浅,有的就在加热元件旁边。你查一下图纸,看系统接的是哪根偶。校准的话得用二等标准热电偶和便携式电位差计,在炉温升到工艺温度保温40分钟后测,把检测系统的偏差值输进去补偿就行,别自己瞎改控制参数。

2026/05/10 14:34
年年有余
年年有余#2

你先看看现场仪表是不是没校过,车间里很多老炉子的温控表本身就有误差,拿个不准的表去对标新系统肯定对不上。拿个标准偶去测一下现场的表就知道了。

2026/05/22 04:31
程峰
程峰#3

你那几台炉子是天然气还是电加热的?升温速度快不快?如果是燃气炉,炉温均匀性本来就差,不同位置温差十几度很常见,不是系统的问题。