讨论

台车炉上搞SNCR脱氮,喷尿素的温度窗口根本卡不住,有人实打实跑通过吗

辉哥
辉哥
2026/04/30 10:25

厂里几台燃气台车炉,最近环保查NOx查得紧,上面给的方案是上SNCR脱硝,就是喷尿素溶液那一套。

但这几天试下来感觉完全不对路,锅炉搞这个温度能稳在900到1100度,咱们热处理炉炉膛空间小,保温阶段温度倒是够,但烟气根本没停留时间,感觉尿素还没分解完就被抽风机抽走了。结果就是NOx没降多少,尾气里氨逃逸反而超标了。

这种非催化还原在热处理炉里到底能不能行得通?总不能硬着头皮往里加药吧。

10 3

全部回复 (3)

小冯
小冯#1

别在台车炉上搞SNCR了,从结构上就走不通。锅炉炉膛大,烟气走向有设计,能保证1到2秒的反应停留时间。热处理炉内部紧凑,烟气从烧嘴出来没多远就进烟道了,停留时间连半秒都不到,尿素根本来不及还原NOx。要降氮氧化物直接换低氮燃烧器,把分级燃烧或者烟气再循环用上,把空燃比卡死,我们厂三台台车炉换了低氮烧嘴后,NOx直接压到50mg/m³以下,完全不用上后端脱硝。

2026/05/04 07:39
小李
小李#2

炉膛里实际烟气的温度你拿手持红外测过没有?别光看控制面板上的热电偶温度,那偏差很大。烟气流中心的温度往往比炉壁显示的高一百多度。只要找准了900度以上的那个区域,喷枪的雾化压缩空气压力调到0.4MPa以上,把液滴打细,反应速度是能提上来的。我们那台振底炉就是靠调喷枪角度和压力硬弄下来的,NOx从150降到了30左右。

2026/06/03 12:33
18433238092
18433238092#3

你喷的尿素溶液浓度配的多少?喷枪具体装在炉膛哪个位置,是靠近烧嘴还是排烟口附近?

2026/06/11 00:29