接了个304不锈钢的通风管道活,甲方非要个防火等级证明,这东西去哪开,加钱能搞定不

许建华
许建华
2026/04/20 18:52

厂里最近接了个外协的单子,做一批304不锈钢的通风管道和防排烟风管。本来以为就是常规下料折弯氩弧焊,按吨位报个加工费就行了,结果甲方非要我提供个304不锈钢的防火等级证明,说消防验收要查。

我干了这么多年热处理和钣金,304就是个奥氏体不锈钢,耐点高温不假,但哪来的什么防火等级认证?我问了下做防火阀的同行,他们那是涂了防火涂料或者用硅酸铝包覆的。如果纯304裸板,直接去送检做A级还是B级,这个检测费和时间成本根本不划算,这单子利润本来就薄。有没有人办过这个证明,或者有渠道直接拿个现成的报告?加钱买报告行不行,别耽误我交货期。

13 3

全部回复 (3)

zhu_gang
zhu_gang#1

304不锈钢本身属于不燃材料A级,这个你去拿GB 8624建筑材料不燃性检测报告,找第三方机构做个测试,几千块钱半个月就能出,把报告给甲方就行,材料本身的防火等级就是最高级的A1级。但是你如果做的是防排烟风管,消防验收卡的不是钢材的燃烧性能,而是风管的耐火极限,也就是要保证在火场里烧1小时或者2小时,风管还不垮、不漏风。304在700度以上强度就断崖式下跌了,900度基本就软了。所以单纯拿钢材的A1级报告去应付防排烟风管的验收大概率过不了,甲方要的其实是耐火极限报告,这个必须得做防火包裹层(比如硅酸铝加镀锌板外护),你们纯焊出来的裸管子,送检也拿不到耐火极限的等级。

2026/04/29 02:39
潘建斌
潘建斌#2

你做的风管板厚是多少?要是0.8或者1.0的薄板,别说耐火极限了,火一烤连自身变形都撑不住,消防根本不可能给过,别去浪费那个检测费了。

2026/05/07 21:29
健健康康
健健康康#3

我们厂之前也碰过这种扯皮事,后来合同里直接加一条:只负责不锈钢本体的加工成型,防火包裹和消防验收由总包或者安装公司负责,不管我们钣金厂的事,你报价的时候把这条撇干净,不然后边全是坑。

2026/05/22 06:34