车间新来的,这可控气氛炉老是报警停机,一般得查哪几个地方?

小亮
小亮
2026/04/04 11:32

之前一直干箱式炉,最近被调到这边跟可控气氛炉,感觉两码事。这两天炉子老是自己停,操作屏上显示气氛流量低或者氧探头信号异常。

我问了带我的师傅,他让我自己先查管路,但我顺着气管摸了一圈也没见明显漏气的地方。这玩意儿除了漏气,还有啥常见的毛病?新手实在摸不着头脑,想自己先搞明白点再去问。

11 3

全部回复 (3)

蒋俊峰
蒋俊峰#1

流量低先看转子流量计底下的针阀有没有被杂质卡住,或者膜片阀弹簧老化了导致开度不够,这个发生率很高。氧探头信号异常别急着拆,先量一下变送器那边的毫伏值,正常应该在1000-1100mV左右(具体看你设定的碳势),如果毫伏值正常但屏幕乱跳,基本是线被烤化了或者接线端子氧化。另外检查一下冷却水,水温超过40度探头容易烧,水压得保持在0.1-0.2MPa。新手最容易忽略的就是探头里积碳,拿下来用压缩空气吹一下碳灰往往就能顶半个月。

2026/04/10 14:15
18891790659
18891790659#2

顺着气管摸一圈根本看不出什么,气氛管路里的接头和法兰微小泄漏靠手摸感觉不到。你拿个肥皂水或者发泡剂,把所有进气接头、排气口法兰、还有那个防爆口的密封全刷一遍,看有没有冒泡。很多停机就是因为炉压建立不起来,炉压表指针在零附近晃悠,百分之八十就是密封圈老化或者螺栓没拧紧,别光盯着仪表盘看。

2026/04/21 19:49
小冯
小冯#3

你那是网带炉还是推盘炉?用的甲醇还是天然气做原料气?不同气源管路容易堵的位置差挺多的。

2026/05/14 05:56