车间里那台用了十几年的丰东多用炉,前阵子换了几个维修电工,把主操作柜后面的图纸和多用炉使用说明书全弄丢了。现在想调一下渗碳的碳势PID参数,没有原始说明书连各个选项代码都对不上。

我自己凭记忆调过两次,淬火油温控制和搅拌延迟有点对不上号,总感觉现在的设定跟刚买来时候的工艺有出入。网上的说明书基本是新款触摸屏的,操作界面不一样。有没有人电脑里存着老款带按键面板那种的电子版,发我对照一下代码表。

16 3

全部回复 (3)

程峰
程峰#1

老款丰东带按键面板的,碳势PID调参直接在主画面按“输入”键,密码一般默认是1111或者8888,进去后找F10到F13这几个参数。F10是比例带,一般设在40%-60%之间;F11是积分时间,设定150秒左右;F12是微分时间,给个30秒就行;F13是控制周期,设成20秒。你说的淬火油温控制和搅拌延迟,那不是PID的事,那是辅助参数,进去“系统设置”里的第3项,搅拌器提前启动时间一般给30秒,油温上限报警直接锁定在80度,低于60度启动加热。说明书里核心也就是这些代码,照着我给的数字先进去试试能不能对应上。

2026/04/30 06:44
huim87
huim87#2

你那台炉子是单推盘的还是双推盘的?主控板后面有没有贴一张黄色的代码简表?以前丰东出厂的时候一般都会在柜门内侧或者接线端子排旁边贴一张塑封的简图,你扒开挡板看看还在不在。

2026/05/21 08:37
凯哥
凯哥#3

找什么说明书,老炉子PID参数早就失准了,光对代码表没用。用了十几年的氧探头和红外仪,响应速度慢得要命,你调PID根本调不出好活。直接把氧探头拆下来拿去清洗或者换新的,然后用标准气重新标定,碳势偏差能拉回来一大半。老炉子的机械动作延迟你也得查,气缸密封圈老化会导致推料不到位,搅拌延迟很多时候是限位开关卡涩,不是参数设置的问题,别光盯着屏幕死磕。

2026/05/29 13:07