车间的井式炉控温表前几天烧了,买了块同型号的优耐德换上。电源线接好以后通电,屏幕亮了但是温度显示乱跳,跟实际炉温差了一百多度。
以前这活都是电工兼着干的,现在电工辞职了,厂长让我自己捣鼓。我就会设个目标温度和报警值,什么输入规格、小数点、滤波时间这些底层数据根本没动过。有没有调过的给说说大致步骤,先调哪个后调哪个,别让我瞎按把表按死了。
输入规格必须先对,热电偶是K型就拨码或者参数设成K,错了温度肯定差得远。接着调小数点,一般炉温表设0,就是整数,你要是设成1,显示的数字就会变小十倍。再就是分度号和量程,像900度的炉子量程直接上限设1200就行。滤波时间看现场干扰大不大,通常设个2到4秒,数字就不怎么跳了。最后拿个信号发生器打个毫伏值或者直接升温对标一下热电偶的实际温度,差个两三度直接进参数里的偏差修正里加或者减就行。
同型号的表直接把老表拆下来之前的参数抄过来不就完了,你新表没断电保存过默认值吧?自己瞎调很容易把内部PID参数搞乱,到时候炉温冲温或者升温慢你又得返工。
你用的啥牌子的表?如果是日本岛电或者横河,进底层参数得同时按几个键,按错一步直接锁死,得要出厂密码才能解开。